Avoin lähdekoodi: COF-näyttöön perustuva jatkuva painevesijärjestelmä ——DWIN Develop Forumista

1. Toimintaperiaate
Ratkaisu käyttää COF-näyttöä DMG80480F070_01WTR, joka käyttää T5L-sirua pääohjaimena antureiden keräämien vedensyöttötietojen vastaanottamiseen ja käsittelemiseen, LCD-näytön ohjaamiseen tietojen näyttämiseen ja invertterin ohjaamiseen pumpun moottorin nopeuden säätämiseksi. vesihuoltojärjestelmän jatkuva ja vakaa vaikutus.On epänormaaleja varoitus- ja aikajakovesisyötön asetustoimintoja.
kuva1
2. Kaaviosuunnittelu
(1) Kaavion lohkokaavio
(2) Laitteiston lohkokaavio
kuva2
(3)DGUS GUI -käyttöliittymän suunnittelu
kuva3

kuva4
(4) Piirisuunnittelu
1.AD
Kerää pääasiassa tavanomaisia ​​4-20MA/0-5V antureita, muuntaa jännite-virtatyypin 0-3V:ksi ja AD-laskennan jälkeen voi saadavastaavat anturin tiedot.
kuva 5

kuva 6
kuva7

AD-viitekoodi

2.DA
Pwm:ää käytetään analogisen jännitteen ohjaamiseen ja se lähettää 0-10 V ohjaussignaalin operaatiovahvistimen kautta.
kuva8

DC-tunnistuskaavio

kuva9

DC-laitteistokaavio

kuva7

DC-viitekoodi

3.IO-tulo-osa
Pääasiassa optoerotintulot, T5L havaitsee vastaavat tason muutokset.
kuva 11

IO-laitteistokaavio

kuva 12

IO-tulon viitekoodi

4.IO-lähtö
IO-pää Darlington Transistor lähettää ohjausreleitä ja IO ohjaa korkeita ja matalia tasoja.
kuva 13

Relelaitteiston kaavio

kuva 14

Releen viitekoodi

5.RTC
RX8130, 2-johdin tiedonsiirto.
kuva 15

RTC-laitteistokaavio

kuva 16

RTC-viitekoodi

6,485
Käytä pääasiassa laitteistoa lähetys- ja vastaanottonastojen ohjaamiseen.
kuva 17

485 Laitteistokaavio

7.PID
Pääasiassa käytetään paikannus-PID-algoritmia, lähtö on rajoitettu, kiinnitä huomiota integraalitermin kylläisyyteen, ja tuloksena on ohjata PWM:n analogista jännitettä.
kuva 18
8. Muut koodit
Käynnistyspaineen automaattinen asetus ajan mukaan.
kuva 19


Postitusaika: 30.11.2022